电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3496|回复: 1

断路器电流速断保护整定值和灵敏度计算

[复制链接]
发表于 2019-6-4 17:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据以下资料,回答下题
某300MW发电厂低压厂用变压器系统接线见图。已知条件如下:
1250kVA低压厂用变压器:Ud%=6;额定电压比为6.3/0.4kV;额定电流比为114.6/1804A;变压器励磁涌流不大于5倍额定电流;6.3kV母线最大运行方式下系统阻抗Xs=0.444(以100MVA为基准的标幺值);最小运行方式下系统阻抗Xs=0.87(以100MVA
为基准的标幺值)。ZK为智能断路器www.2977.com_【官方首页】-幸运棋牌(带延时过流保护,电流速断保护)In=2500A。
400V PC段最大电动机为凝结水泵,其额定功率为90kW,额定电流Ic1=180A;起动电流倍数10倍,IZK为智能断路器(带延时过流保护,电流速断保护)In=400A。
www.2977.com_【官方首页】-幸运棋牌400V PC段需要自起动的电动机最大起动电流之和为8000A,400V PC段总负荷电流为980A,可靠系数取1.2。
请根据上述条件计算下题。www.2977.com_【官方首页】-幸运棋牌(保留两位小数,计算中采用“短路电流实用计算”法,忽略引接线及元件的电阻对短路电流的影响。)
0.jpg
计算确定DL的电流速断保护整定值和灵敏度应为下列那组数值?( )
A.1.7kA,5.36
B.1.75kA,5.21
C.1.94kA,9.21
D.2.1kA,4.34
解答:根据《火力发电厂厂用电设计技术规程》DL/T5153-2014
附录L,公式L.0.1-2和L.0.1-6
6.3kV母线最大运行方式下系统阻抗Xs=0.444
变压器电抗XT=(Ud%/100)*(Sj/Se.B)=0.06*(100/1.25)=4.8
Xs+XT=0.444+4.8=5.244
低压侧:I″2=Ij/5.244=(100/√3*0.4)/5.244=27.52kA
换算到高压侧:I″1=(0.4/6.3)*27.5=1.746KA
取1.75kA
根据《电力工程电气设计手册》电气二次部分,公式29-185、29-186
(1)按躲过外部短路时流过保护的最大短路电流计算:Idz=1.2*1.75=2.1kA
(2)按躲过变压器励磁涌流5*114.6=0.573kA
取大值2.1kA
灵敏系数:I″=((100/√3*6.3)/0.87)*0.866=9.12kA
Klm=9.12/2.1=4.34
本题正确选项是D

回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-10 13:47:53 | 显示全部楼层
学习了   感谢分享!

回复 支持 反对

使用道具 举报

|电工学习网 ( )

GMT+8, 2020-2-27 22:09

Powered by © 2011-2020 sqdzg.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表

页面底部区域 foot.htm